Safety Measuresa
title1
Plain text
SANASTOON dataa (IEC 61508-4:2010, 3.6.6) - muista tarkistaa myös glossary!
Täytyy ilmaista vaatimuksenomaisesti, että teknisen manuaalin näkökohtia
pitää noudattaa (harmaat kohdat)
- Power Supply
- PWM High Side
- Input Stages
- AI
- All
possible safe AI pairs in safety functions shall be documented
(ID4128)
- Timer Inputs --> ei mainita meidän manuaalissa timeria
- kaikkien inputtien kytkentäesimerkit siis
- olemassaolevat kytkentäesimerkit kattaa tämän
- External Short Circuit Check (miten havaitaan ulkopuoliset
oikosulut) - ei timerille?
- paritettuja tuloja voidaan käyttää kahdennettuina, mitataan
samaa asiaa kahdella eri tulolla
- tälle tarvittaisiin myös kytkentäesimerkki missä on kaksi
anturia kytkettynä eri tuloihin
- --> pitää verrata jotta tulos on sama, kirjastoviite
tähän
- Signal Range Check (SRC) - ei timerille, vain analogiajännittelle
& virralle
- kirjastopalikka olemassa tähän (rajojen tarkistus että
on tietyllä alueella)
- Näihin voisi katsella vaatimukset (muita kuin dokumentointivaatimuksia
-> Pentti kaivaa nämä jossain vaiheessa)
-
- DI/PI
- DI/PI/AI
- In case of DI programmable pull-up resistors shall not
be used. This shall be documented to safety manual.
- Kun käyttää DI:nä ei saa olla pulluppi päällä (ID3841)
--> lisätään kytkentäesimerkkeihin ainakin
- AI/DI
- All
possible safe AI/DI pairs in safety functions shall be documented
(ID4140)
- Maximum continuous operating time (Trip time) shall be documented
in safety manual. (ID4886)
- näistä joku taulukko missä on listattuna tarvittavat tiedot,
myös SFF (safe failure fraction?)
- vähintään kerran päivässä pitää tehdä startuptesti lähdöille
(käynnistyksen yhteydessä)
- lisätään jonkunlainen määritelmä miksi näin
--> Nämä asiat voisi yhdistää luvun 'sensor selection guideline kanssa'
ja muuttaa ko luvun otsikon kuvaavammaksi